Đến nội dung


Hình ảnh

Em có thắc mắc về cách bố trí van trong trạm bơm cấp 2


  • Please log in to reply
21 replies to this topic

#21 kangfunny

kangfunny

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 28 August 2015 - 01:11 PM

Theo mình biết thì tank nước thường có ít nhất 2 ngăn, mục đích chính là để vệ sinh 1 tank, 1 tank vẫn dùng bình thường, hoặc có hư 1 tank thì dùng 1 tank để sửa chữa. do đó có 2 đường hút và có đường cân bằng 2 tank.

Hai ống đẩy có thể do sử dụng ở 2 khu vực khác nhau.

Van 1 chiều đặt giữa bơm và van chặn để van 1 chiều có bị hư ( thường dễ hư van này do lỗi sản xuất) thì khóa van chặn lại để nước không dốc ngược về, van chặn đặt ở ngoài cùng để khóa dòng nước ngược về để có thể tháo bơm và các van khác trong việc sửa chữa bảo trì.

Có người hỏi nếu van chặn hư thì làm sao. Thì xin trả lời luôn là trường hợp này bắt buộc nên chúng ta phải xả toàn bộ nước có thể ngược về bơm trong hệ thống, bằng cách mở van xả cho nước về tank hoặc xả ra ngoài.

 Mình xin được phép bổ sung phần Van 01 chiều nằm giữa van khóa và bơm như sau:

1. Dự án của bạn có tất cả 04 bơm và 02 đường ống hút khác kháu. Suy ra:

  - Bể chứa có 02 ngăn. Để tiện cho việc giải thích mình ký hiệu như sau:

    + Ống hút 1: kết nối với Bơm 1.1 và Bơm 1.2

    + Ống hút 2: kết nối với Bơm 2.1 và Bơm 2.2

  - Sử dụng bơm 01 chạy + 01 dự phòng, sử dụng chung 01 đường ống hút: chế độ hoạt động là luân phiên.

2. Tất cả các avn trên đường ống hút và đường ống đẩy đều là van thường mở (NO) - ngoại trừ van cách ly.

3. Do đó:

    + Nếu 1 trong 2 cụm bơm hoạt động thì nước sẽ không chảy ngược về các bơm còn lại. VD: bơm 1.1 hoạt động thì dòng nước sẽ không chảy ngược về các bơm 1.2; bơm 2.1; bơm 2.2.

    + Bơm của bạn sử dụng là bơm trung chuyển dùng để đẩy nước lên bể nước mái/ hoặcđẩy nước vào mạng lưới thì tránh tình trạng nước bị dội ngược về bơm khi bơm không hoạt động. Vì trong đường ống dẫn nước luôn luôn có nước.

 4. Nếu như có sự cố bơm hư, thì chúng ta phải khóa van chặn ở 2 đầu bơm mới tiến hành tháo bơm.

     Còn van cách ly hư thì cũng thao tác tương tự là phải khóa cả 2 van chặn ở 2 đầu của bơm.

     Bất dắc dĩ trong quá trình sử dụng nếu 01 trong 02 van kháo ở 01 trong 02 đầu bơm bị hư thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng bơm nước như bình thường (gọi là chế độ by pass), nhưng lời khuyên tốt nhất vẫn nên lắp đặt đầy đủ thiết bị như trong sơ đồ là an toàn và vận hành tốt.


  • 0

#22 bEan

bEan

    Edu level: ab10, ai6

  • Members
  • PipPip
  • 48 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 28 August 2015 - 06:12 PM

 Mình xin được phép bổ sung phần Van 01 chiều nằm giữa van khóa và bơm như sau:

1. Dự án của bạn có tất cả 04 bơm và 02 đường ống hút khác kháu. Suy ra:

  - Bể chứa có 02 ngăn. Để tiện cho việc giải thích mình ký hiệu như sau:

    + Ống hút 1: kết nối với Bơm 1.1 và Bơm 1.2

    + Ống hút 2: kết nối với Bơm 2.1 và Bơm 2.2

  - Sử dụng bơm 01 chạy + 01 dự phòng, sử dụng chung 01 đường ống hút: chế độ hoạt động là luân phiên.

2. Tất cả các avn trên đường ống hút và đường ống đẩy đều là van thường mở (NO) - ngoại trừ van cách ly.

3. Do đó:

    + Nếu 1 trong 2 cụm bơm hoạt động thì nước sẽ không chảy ngược về các bơm còn lại. VD: bơm 1.1 hoạt động thì dòng nước sẽ không chảy ngược về các bơm 1.2; bơm 2.1; bơm 2.2.

    + Bơm của bạn sử dụng là bơm trung chuyển dùng để đẩy nước lên bể nước mái/ hoặcđẩy nước vào mạng lưới thì tránh tình trạng nước bị dội ngược về bơm khi bơm không hoạt động. Vì trong đường ống dẫn nước luôn luôn có nước.

 4. Nếu như có sự cố bơm hư, thì chúng ta phải khóa van chặn ở 2 đầu bơm mới tiến hành tháo bơm.

     Còn van cách ly hư thì cũng thao tác tương tự là phải khóa cả 2 van chặn ở 2 đầu của bơm.

     Bất dắc dĩ trong quá trình sử dụng nếu 01 trong 02 van kháo ở 01 trong 02 đầu bơm bị hư thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng bơm nước như bình thường (gọi là chế độ by pass), nhưng lời khuyên tốt nhất vẫn nên lắp đặt đầy đủ thiết bị như trong sơ đồ là an toàn và vận hành tốtBạn 

Bạn ơi, mình có thắc mắc như sau:

1. Hình mình đưa ra là có 5 máy bơm, ko phải 4 nhé.

2. Tại sao van trên cả đường hút và mở lại thưởng mở vậy và van cách ly là gì ?

3. 

    + Theo mình hiện tượng nước bị dội ngược lại bơm là nước va, và cách khắc phục thì phải có van chống va.