Đến nội dung


Hình ảnh

Cần Giúp Giải Đáp Thắc Mắc Về Mạng Lưới Cấp Nước!


  • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 abiabu

abiabu

    biết vẽ line

  • Members
  • PipPip
  • 26 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 02 November 2015 - 09:32 AM

 Em là sinh viên mới ra trường hiện đang làm cho 1 công ty nước tuy nhiên lại làm trái ngành nên gặp khá nhiều khó khăn khi làm việc,hiện cty giao cho em lam 1 mạng lưới cấp nước ở 1 xã và phải dùng phần mềm epanet để tính toán tuy nhiên trong quá trình làm khi chạy chương trình thì có 1 số đường ống có vận tốc =0,em chỉnh thế nào cũng ko được nên post bài lên đây mong các bác chỉ giúp em sai chỗ nào(em hơi ngu giốt mong các bác thông cảm)

P/s bác nào có thể cho mail hay face giúp em trao đổi thì càng tốt.Em xin chân thành cảm ơn

đay là files epanet,trông cũng khá đơn giản thôi nhưng ..........em làm ko được  :unsure:

http://www.cadviet.c...goc_son_2_1.rar

 

còn đây là files mặt bằng xã

http://www.cadviet.c...goc_son2015.dwg


  • 0

#2 tuantran283

tuantran283

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 November 2015 - 10:01 AM

bác chỉnh lại đường kính ống của từng đoạn xem,có thể do đường kính quá lớn đó ,đoạn nào có vận tốc = 0 thì giảm đường kính ống của những đoạn đường ống trước đó  :)


  • 0

#3 abiabu

abiabu

    biết vẽ line

  • Members
  • PipPip
  • 26 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 02 November 2015 - 10:34 AM

bác chỉnh lại đường kính ống của từng đoạn xem,có thể do đường kính quá lớn đó ,đoạn nào có vận tốc = 0 thì giảm đường kính ống của những đoạn đường ống trước đó  :)

cảm ơn bác nhiều ko biết bác xem files của em chưa nhưng em chỉnh các kiểu rồi vẫn ko được kiểu gì trong mạng vẫn có 1 đường ống v=0,với em hỏi 1 vấn đề nữa là khi vẽ mạng đường ống thì nhất thiết đầu mạng phải có máy bơm hay ko(cụ thể trong files của em thì e chỉ cho mỗi nguồn nước đầu tiên thôi vì mạng của em là nối tiếp 1 mạng khác chứ ko bắt nguồn từ nhà máy nước.Em hơi ngu tý mong bác thông cảm).Một chú ý nữa là trong files của em thì ống dk 150 ko thay đổi đc vì nó có sẵn cố định từ trước rồi

Mạng của em mạng cấp cho xã nên ống dk ống nhỏ lắm thấp nhất là 32 còn lớn nhất 150 thôi  -_-


  • 0