Chào các anh chị !

Em đang tính làm 1 đường ống dẫn nước từ trên núi về để phục vụ nông nghiệp, nguồn nước suối ngầm tự nhiên

- Cao độ đầu nguồn 1150m

- Đường ống dài 2600m, 2000m đầu tiên là xuống dốc từ độ cao 1150m xuống 900m cao độ, sau đó lên dốc 600m dài từ độ cao 900m lên 950m, chệnh lệch cột nước đầu nguồn với đâu ra là 200m

- Em dự trù lám đường ống cuộn D64 toàn bộ chôn sâu >= 50cm 

---- Em xin hỏi liệu đường ống như vậy có chịu được áp xuất nước và lưu lượng nước về sử dụng được bao nhiêu ạ !!

Em xin cám ơn các bác nhiều !!!!!

Mong được trợ giúp ạ 


  • 0

#2 lgndragon

lgndragon

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 September 2016 - 03:51 PM

1 ngày dẫn nước ổn định được khoảng 230 m3 bạn nhé


  • 1

#3 anhloc91cd

anhloc91cd

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 September 2016 - 11:40 AM

1 ngày dẫn nước ổn định được khoảng 230 m3 bạn nhé

có cách nào tính ko bạn, nếu muốn tăng lưu lượng tăng lên gấp đôi thì mình làm sao, sử dụng ống đầu nguồn lớn hơn tạo áp xuất đẩy nước đi được chứ nhỉ. 


  • 0

#4 lgndragon

lgndragon

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 September 2016 - 02:51 PM

Mình vừa tính ra nếu bạn tăng cỡ ống lên 1 cấp thành D75 thì lưu lượng sẽ đạt khoảng 455 m3/ngày, gần đạt được gấp đôi rồi đấy


  • 1

#5 anhloc91cd

anhloc91cd

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 September 2016 - 05:31 PM

Mình vừa tính ra nếu bạn tăng cỡ ống lên 1 cấp thành D75 thì lưu lượng sẽ đạt khoảng 455 m3/ngày, gần đạt được gấp đôi rồi đấy

cám ơn bạn rất nhiều, bạn có phần mềm tính hay tính tay vậy, cho mình xin cách làm với :D mình có tính được áp suất lên thành ống không nhỉ, để lựa chọn loại ống đạt chất lượng á . mong giúp đỡ


  • 0

#6 lgndragon

lgndragon

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 8 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 September 2016 - 04:37 PM

chênh áp 2 đầu 200m nên bạn cứ chọn cho mình PN20 là đảm bảo, mình dùng phần mềm epanet tính toán