Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Đến nội dung


Hình ảnh

Cho mình hỏi cách thiết kế nhà dùng tường chịu lực


  • Please log in to reply
14 replies to this topic

#1 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 November 2010 - 09:30 AM

Mình có ông chú ở quê muốn xây nhà ống với kích thước 4,5x22m, mà ý tưởng là muốn xây 2 tầng dùng móng băng, không dùng cột mà dùng tường chịu lực. Đang loay hoay chưa biết tính thế nào, nhờ các bro chỉ giúp. Kính thước dầm móng, dầm sàn và dầm mái, việc đặt nhà vệ sinh lệch nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thi việc chống thấm và cách đặt đường ống thoát như thế nào? Mong được chỉ giáo nhé. Thank
Hình đã gửi
Hình đã gửi
  • 0

#2 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 November 2010 - 04:33 PM

Mình post lên đã lâu mà không ai giúp mình với nhỉ, rất mong được các bậc tiền bố để ý giúp
  • 0

#3 minmaxminh

minmaxminh

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 November 2010 - 07:45 PM

gửi bản cad ấy.có nhìn thấy ji đâu ,dạo này mắt cận rồi!
  • 0

#4 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 November 2010 - 09:42 PM

Đây là file PDF mong các bro giúp với
MB_tầng 1
MB_tầng 2
  • 0

#5 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 November 2010 - 04:10 PM

Mình đã post lại bằng file PDF mong được các bạn chỉ giáo cho với nhé
  • 0

#6 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 01 December 2010 - 03:09 PM

KHông có bậc tiền bối nào giúp mình với ah, mong nhận được sự chỉ giáo mà khó quá
  • 0

#7 darthtuan

darthtuan

    biết vẽ arc

  • Members
  • PipPip
  • 42 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 02 December 2010 - 10:07 AM

Sao lại đặt phòng vệ sinh ngay trên phòng khách thế. Như thế vừa không tốt cho phong thủy vừa khó xử lý thấm dột và hộp kỹ thuật. Còn nếu đã dùng móng băng và các dầm móng, dầm sàn thì tốt nhất bỏ vào mấy cái cột. Nó sẽ rẽ hơn khi xây tường chịu lực. Thông thường khi xây nhà có tường chịu lực thì người ta làm móng tường luôn cho tiết kiệm chứ không dùng móng băng và hệ dầm móng. Còn nếu đã làm móng tốt thế rồi thì tiết kiệm mấy cái cột để làm gì. Xây lại tường 150 để tiền đúc thêm cột
  • 1
Ta tìm em trong từng chén ly rượu
Chai cạn rồi mà chẳng thấy em đâu.

diễn đàn xây dựng
bản vẽ nhà ống | bản vẽ nhà phố | bản vẽ nhà biệt thự | đồ án tốt nghiệp dân dụng

#8 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 02 December 2010 - 01:35 PM

Sao lại đặt phòng vệ sinh ngay trên phòng khách thế. Như thế vừa không tốt cho phong thủy vừa khó xử lý thấm dột và hộp kỹ thuật. Còn nếu đã dùng móng băng và các dầm móng, dầm sàn thì tốt nhất bỏ vào mấy cái cột. Nó sẽ rẽ hơn khi xây tường chịu lực. Thông thường khi xây nhà có tường chịu lực thì người ta làm móng tường luôn cho tiết kiệm chứ không dùng móng băng và hệ dầm móng. Còn nếu đã làm móng tốt thế rồi thì tiết kiệm mấy cái cột để làm gì. Xây lại tường 150 để tiền đúc thêm cột

Thank bạn, mình cũng thấy nó không hợp lý nhưng không hiểu sao ông chú tham khảo của ai mà cứ khăng khăng ý tưởng thế.
Mình định thế này bạn cho mình ý kiến nhé.
Chố nhà vệ sinh mình làm sàn âm xuống, rồi đặt ống kỹ thuật. Trần nhà phòng khách thì phải làm trần.
Dùng móng băng chiều cao 60, rộng 350 cốt thép 6 phi 22 rồi xây tường. Dầm tầng 1 kích thước 400x220, như thế không biết có được không? Mong bạn chỉ giáo giúp mình nhé. Thank
  • 0

#9 duonghung1210

duonghung1210

    biết lệnh offset

  • Members
  • PipPipPip
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 02 December 2010 - 03:23 PM

Thank bạn, mình cũng thấy nó không hợp lý nhưng không hiểu sao ông chú tham khảo của ai mà cứ khăng khăng ý tưởng thế.
Mình định thế này bạn cho mình ý kiến nhé.
Chố nhà vệ sinh mình làm sàn âm xuống, rồi đặt ống kỹ thuật. Trần nhà phòng khách thì phải làm trần.
Dùng móng băng chiều cao 60, rộng 350 cốt thép 6 phi 22 rồi xây tường. Dầm tầng 1 kích thước 400x220, như thế không biết có được không? Mong bạn chỉ giáo giúp mình nhé. Thank

Theo mình thì không nên, mình đoán ông chú bạn cũng không có nhiều tiền lắm, nếu làm âm sàn nhà vệ sinh thì phải làm trần treo phòng khách, như thế lại phát sinh thêm. Nếu nhất định phải đặt vệ sinh ở đấy thì bạn cho tân nền khu vệ sinh lên để đi ống, sau đó cho ống kỹ thuật đi trong tường ( chỗ nẩy trụ gian cầu thang ấy)!
Đất như vậy mà làm thế thì quả thật không hợp lý lắm!!! :s_big: :leluoi: :cheers:
  • 1
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!

#10 rongdatdo

rongdatdo

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 06 December 2010 - 08:38 AM

thank những góp ý của ban, mong nhận được nhiều lời góp ý hơn nữa nhé.
  • 0

#11 darthtuan

darthtuan

    biết vẽ arc

  • Members
  • PipPip
  • 42 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 14 December 2010 - 11:09 PM

Thank bạn, mình cũng thấy nó không hợp lý nhưng không hiểu sao ông chú tham khảo của ai mà cứ khăng khăng ý tưởng thế.
Mình định thế này bạn cho mình ý kiến nhé.
Chố nhà vệ sinh mình làm sàn âm xuống, rồi đặt ống kỹ thuật. Trần nhà phòng khách thì phải làm trần.
Dùng móng băng chiều cao 60, rộng 350 cốt thép 6 phi 22 rồi xây tường. Dầm tầng 1 kích thước 400x220, như thế không biết có được không? Mong bạn chỉ giáo giúp mình nhé. Thank


Theo như mình đã góp ý ở trên. Nếu làm như thế này thì tốn kém hơn nhiều so với cách bạn dùng hệ ket cau móng cột, và thay tường chịu lực bằng tường bao che bình thướng
  • 0
Ta tìm em trong từng chén ly rượu
Chai cạn rồi mà chẳng thấy em đâu.

diễn đàn xây dựng
bản vẽ nhà ống | bản vẽ nhà phố | bản vẽ nhà biệt thự | đồ án tốt nghiệp dân dụng

#12 truongduy8787

truongduy8787

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 January 2011 - 10:46 AM

Theo như mình đã góp ý ở trên. Nếu làm như thế này thì tốn kém hơn nhiều so với cách bạn dùng hệ ket cau móng cột, và thay tường chịu lực bằng tường bao che bình thướng

Mình cũng nghĩ như vậy, thông thường khi làm nhà cao tầng có ảnh hưởng của gió động thì mới cần kết cấu ống vách, làm nhà dân dụng mà làm ống vách thì phí lắm.
  • 0

#13 cricky

cricky

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 November 2011 - 04:27 PM

Có 1 lưu ý cho bạn khi thiết kế tường chịu lực thế này nhé.
1. Bạn cần tra bảng xem loại vật liệu xây tường ( gạch đá, vữa ) có cường độ chịu nén là bao nhiêu.
2. Thông thường khi thiết kế dầm tải tường và sàn sẽ được tính là truyền toàn bộ 100% lên dầm. Nhưng do kết cấu là tường chịu lực nên vê cơ bản sau khi tra được số liệu thì dầm sẽ chịu 70% và còn lại là tường chịu.
3. Căn cứ vào tính toán ở trên bạn hãy tự quy tải để thiết kế và cũng nên lưu ý trong quá trình thi công cần tiến hành xây tường lên trước sau đó mới đổ dầm. Đặc biệt lưu ý tới vấn đề này nhé.
  • 0

#14 longcntp

longcntp

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 28 May 2012 - 07:44 PM

thank nha
  • 0

#15 minhcuty

minhcuty

    biết vẽ line

  • Members
  • PipPip
  • 22 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 29 May 2012 - 08:52 AM

ko nên dùng móng băng bằng bêtông!làm móng băng bằng đá rộng 400 cao tầm 800 rồi đổ hệ giằng trên đó!
xây tường 220 chịu lực là đc rồi, dầm tầng 2 nên làm 22x30.
đó là ý kiến của riêng mình thôi
  • 0