Đến nội dung


Hình ảnh

Tính CS Ổ cắm


  • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 Người Lương Thiện

Người Lương Thiện

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 29 December 2010 - 04:56 PM

Các bạn ơi cho mình có một thắc mắc này muốn hỏi các bạn:
Mình đang tìm hiểu về thiết kế hệ thống chiếu sáng và ổ cắm (OC) cho một khu thương mại, trong đó có phần chọn OC thì mình được tư vấn là chọn loại OC (có chỉ số 250V; 16A).
- Vậy công suất của OC này là bao nhiu?
- Nếu ta dùng 6 chiếc OC loại này cho 1 Line thì tổng công suất của Line đó là bao nhiu vậy?
- Nếu ta dùng 1 loại OC có công suất là 300W để cắm 1 thiết bị( Ví dụ như cái Bàn là) có công suất 800W thì có hợp lý ko vậy?

:D Cám ơn các bạn!
  • 0

#2 Người Lương Thiện

Người Lương Thiện

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 30 December 2010 - 12:52 PM

Các bạn ơi cho mình có một thắc mắc này muốn hỏi các bạn:
Mình đang tìm hiểu về thiết kế hệ thống chiếu sáng và ổ cắm (OC) cho một khu thương mại, trong đó có phần chọn OC thì mình được tư vấn là chọn loại OC (có chỉ số 250V; 16A).
- Vậy công suất của OC này là bao nhiu?
- Nếu ta dùng 6 chiếc OC loại này cho 1 Line thì tổng công suất của Line đó là bao nhiu vậy?
- Nếu ta dùng 1 loại OC có công suất là 300W để cắm 1 thiết bị( Ví dụ như cái Bàn là) có công suất 800W thì có hợp lý ko vậy?

:D Cám ơn các bạn!

Up!!!
  • 0

#3 ketxu

ketxu

    Copier - Paster - Editor

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5679 Bài viết
Điểm đánh giá: 2605 (tuyệt vời)

Đã gửi 30 December 2010 - 01:57 PM

Chắc cái này bạn phải tìm hiểu trong các tiêu chuẩn thiết kế điện thôi :D
Hơn nữa, Ổ cắm có tiêu thụ điện hok nhỉ, nên khái niệm CS ổ cắm phải hiểu ntn ạ ^^
  • 0

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#4 Người Lương Thiện

Người Lương Thiện

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 31 December 2010 - 11:25 AM

Chắc cái này bạn phải tìm hiểu trong các tiêu chuẩn thiết kế điện thôi :D
Hơn nữa, Ổ cắm có tiêu thụ điện hok nhỉ, nên khái niệm CS ổ cắm phải hiểu ntn ạ ^^

Cái này theo TC cũng khó lắm bạn ah. Chỉ mấy bác nhà mình có kinh nghiệm thiết kế mới xử lý nhanh cho anh em được thui.
Ổ cắm ko tiêu thụ điện nhưng thiết bị cắm vào nó thì có. Nên hiểu CS của OC ntn nhỉ? ^ ^
Haizzzz...
  • 0

#5 NGOCNGUYEN505

NGOCNGUYEN505

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 January 2011 - 09:14 PM

Các bạn ơi cho mình có một thắc mắc này muốn hỏi các bạn:
Mình đang tìm hiểu về thiết kế hệ thống chiếu sáng và ổ cắm (OC) cho một khu thương mại, trong đó có phần chọn OC thì mình được tư vấn là chọn loại OC (có chỉ số 250V; 16A).
- Vậy công suất của OC này là bao nhiu?
- Nếu ta dùng 6 chiếc OC loại này cho 1 Line thì tổng công suất của Line đó là bao nhiu vậy?
- Nếu ta dùng 1 loại OC có công suất là 300W để cắm 1 thiết bị( Ví dụ như cái Bàn là) có công suất 800W thì có hợp lý ko vậy?

:) Cám ơn các bạn!



- OC có chỉ số 250V;16A thì P = 250 * 16 = 1500 W đó
- 6 OC trên 1 line thi Pt = 6 * 1500 = 9000 W
- nếu dùng lớn hơn cs cho phép OC thì OC sẽ bị hư ( chảy nhựa..vv.)

Anhngoc.engineer
  • 0

#6 NGOCNGUYEN505

NGOCNGUYEN505

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 January 2011 - 09:14 PM

Các bạn ơi cho mình có một thắc mắc này muốn hỏi các bạn:
Mình đang tìm hiểu về thiết kế hệ thống chiếu sáng và ổ cắm (OC) cho một khu thương mại, trong đó có phần chọn OC thì mình được tư vấn là chọn loại OC (có chỉ số 250V; 16A).
- Vậy công suất của OC này là bao nhiu?
- Nếu ta dùng 6 chiếc OC loại này cho 1 Line thì tổng công suất của Line đó là bao nhiu vậy?
- Nếu ta dùng 1 loại OC có công suất là 300W để cắm 1 thiết bị( Ví dụ như cái Bàn là) có công suất 800W thì có hợp lý ko vậy?

:) Cám ơn các bạn!



- OC có chỉ số 250V;16A thì P = 250 * 16 = 1500 W đó
- 6 OC trên 1 line thi Pt = 6 * 1500 = 9000 W
- nếu dùng lớn hơn cs cho phép OC thì OC sẽ bị hư ( chảy nhựa..vv.)

Anhngoc.engineer
  • 0

#7 sontran_73

sontran_73

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 22 February 2011 - 09:44 AM

- OC có chỉ số 250V;16A thì P = 250 * 16 = 1500 W đó
- 6 OC trên 1 line thi Pt = 6 * 1500 = 9000 W
- nếu dùng lớn hơn cs cho phép OC thì OC sẽ bị hư ( chảy nhựa..vv.)

Anhngoc.engineer


Ông này tính kiểu gì đấy P=250*16= 4000W chứ

Nhưng thường để cho an toàn ta chỉ dùng nhưng thiết bị có công suất bằng 2/3 công suất thiết kế thui
  • 1