Đến nội dung


Hình ảnh

[HELP] Nối thép trong cột


  • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 xxbjnbjnxx28

xxbjnbjnxx28

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2012 - 12:04 AM

xin chào cả nhà, em là mem mới và hiện đang làm ĐATN có 1 số thắc mắc muốn hỏi các pro và mong được sự chỉ bảo của các pro
1) Đường đi của lực trong cột : từ cột tầng trên truyền xuống cột tầng dưới ntn?

2) cột tầng dưới là 4 cây 20 mỗi bên , cột tầng trên là 3 cây 20 mỗi bên. như vậy thì nối thép em nối như thế nào

3) cột giữa tầng dưới 250x500, tầng trên 250x450 . vậy lúc bố trí thép em uốn 1 bên được không, hay bắt buộc phải uốn 2 bên? dựa vào đâu để cho uôn 1 bên hay 2 bên ?

4) dầm và cột bao nhiêu thì có cốt giá

đây là những vấn đề e đang rất bí và mong được sự chỉ bảo của các pro. thanks mọi người nhiều ^^
  • 0

#2 Hoan1111

Hoan1111

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)

Đã gửi 12 December 2012 - 10:11 AM

xin chào cả nhà, em là mem mới và hiện đang làm ĐATN có 1 số thắc mắc muốn hỏi các pro và mong được sự chỉ bảo của các pro
1) Đường đi của lực trong cột : từ cột tầng trên truyền xuống cột tầng dưới ntn?

2) cột tầng dưới là 4 cây 20 mỗi bên , cột tầng trên là 3 cây 20 mỗi bên. như vậy thì nối thép em nối như thế nào

3) cột giữa tầng dưới 250x500, tầng trên 250x450 . vậy lúc bố trí thép em uốn 1 bên được không, hay bắt buộc phải uốn 2 bên? dựa vào đâu để cho uôn 1 bên hay 2 bên ?

4) dầm và cột bao nhiêu thì có cốt giá

đây là những vấn đề e đang rất bí và mong được sự chỉ bảo của các pro. thanks mọi người nhiều ^^

"1) Đường đi của lực trong cột : từ cột tầng trên truyền xuống cột tầng dưới ntn?"
- Nếu nền móng khỏe và cột tính già tải trọng >>> đường đi của lực sẽ truyền thẳng từ trên xuống dưới
- Nếu nền móng yếu và cột tính non tải trọng>>> đường đi của lực sẽ xiên sang nhà của ông hàng xóm
- Nếu nền móng yếu và cột tính dư tải trọng >>> đường đi của lực sẽ xiên sang đất của bà hàng xóm
  • 1

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

 

 


#3 kutimostte

kutimostte

    biết vẽ circle

  • Members
  • PipPip
  • 31 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2012 - 12:28 PM

sao bạn ko nghĩ đến phương án dùng 4pi 18 thay cho 3 pi 20 cho khỏi phải băn khoăn,đồng ý là dùng 1 loại thép thì sẽ dễ thi công và tránh được 1 số nhầm lẫn trong xây dựng nhưng ko vì thế mà chúng ta dập khuôn, máy móc quá! chúc thành công!
  • 0

#4 xxbjnbjnxx28

xxbjnbjnxx28

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2012 - 01:47 PM

tại e làm gấp quá, nên suy nghĩ hạn chế , mà bây giờ nộp bài rồi nên mới lăn tăn.
có ai biết cột giữa uốn thép 1 bên được không hay bắt buộc phải uốn 2 bên =.=
  • 0

#5 ketxu

ketxu

    Copier - Paster - Editor

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5679 Bài viết
Điểm đánh giá: 2605 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 December 2012 - 02:22 PM

1 bên được. Bên dưới 4 cây, bên trên 3 cây thì nối 3 thanh trên với 3 thanh dưới, thanh còn lại ở tầng dưới bẻ lại, không vấn đề gì cả ^^
  • 1

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#6 xxbjnbjnxx28

xxbjnbjnxx28

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2012 - 03:42 PM

nếu uốn như vậy thì không đồng trục ,tim,rồi cách tính cũng khác nữa thì phải ... ông thầy hỏi : "tại sao cột giữa không uốn 2 bên mà đi uốn 1 bên" .... bác chỉ em cách trả lời cho ông thấy thuyết phục luôn với ... hix em lỡ cho nó uốn 1 bên mà giờ sợ ổng củ hành e chỗ này =.=

Hình đã gửi


  • 0

#7 ketxu

ketxu

    Copier - Paster - Editor

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5679 Bài viết
Điểm đánh giá: 2605 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 December 2012 - 03:59 PM

"Em muốn đáp ứng yêu cầu Kiến trúc tầng bên trên" thế là ông ấy ôm mặt ra góc khóc thút thít.
  • 1

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#8 Doan Van Ha

Doan Van Ha

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5447 Bài viết
Điểm đánh giá: 2624 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 December 2012 - 04:08 PM

Khi b*h của 2 tầng không chênh lệch nhau nhiều thì người TK thường bố trí một mặt cột đồng phẳng và một mặt cột bóp vô, vì:
- Kiến trúc thuận lợi
- Thi công thuận lợi
=> chỉ uốn 1 bên
Khi b*h của 2 tầng chênh nhau nhiều, người ta thường bố trí cột trên bóp đều cả 2 bên để hạn chế lực nén lệch tâm gây moomen uốn => uốn 2 bên.
Tuy nhiên cũng tùy quan điểm người TK nữa.
  • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Đừng nêu yêu cầu Lisp khi bạn chỉ làm 1 giờ nhưng bắt họ phải mất cả ngày.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#9 xxbjnbjnxx28

xxbjnbjnxx28

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2012 - 04:14 PM

-vâng e hiểu ý bác rồi :D cột giữa của e 1 bên là nhà ở 1 bên là hành lang. thank bác nhiều.
-bác cho e hỏi thêm là mình uốn 1 bên vậy cách tính cột : nội lực,thép ..... có khác chỗ nào ko. em tính mấy cột kia bình thường là : chọn cặp nội lực nguy hiểm, rồi tính độ lệch tâm ;làm thêm mấy phép tính nữa rồi so sánh tỉ số để chọn công thức tính thép cột.
  • 0

#10 Doan Van Ha

Doan Van Ha

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5447 Bài viết
Điểm đánh giá: 2624 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 December 2012 - 04:25 PM

Trong tính toán: vấn đề không nằm ở uốn 1 hay 2 bên mà nằm ở chỗ độ lệch tâm của chúng thôi.
  • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Đừng nêu yêu cầu Lisp khi bạn chỉ làm 1 giờ nhưng bắt họ phải mất cả ngày.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#11 Hoan1111

Hoan1111

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)

Đã gửi 12 December 2012 - 10:39 PM

Hình đã gửi

Theo em thì vấn đề lệch tâm không đáng ngại lắm, miễn sao mình tính đúng và tính đủ kết cấu thép cho cột. Hình trên là kết cấu cột nhà xưởng, đỡ mái và đỡ cầu trục 10 tấn.
  • 0

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

 

 


#12 Doan Van Ha

Doan Van Ha

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5447 Bài viết
Điểm đánh giá: 2624 (tuyệt vời)

Đã gửi 12 December 2012 - 10:44 PM

Để làm gì thế?
  • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Đừng nêu yêu cầu Lisp khi bạn chỉ làm 1 giờ nhưng bắt họ phải mất cả ngày.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#13 Hoan1111

Hoan1111

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)

Đã gửi 12 December 2012 - 10:54 PM

Em muốn minh họa cho trường hợp lệch tâm với tải trọng chênh lệnh nhau nhiều. Về tính toán kết cấu thì em chịu cứng.
(Với lại em cũng muốn quảng cáo việc anh trai em chuyên thiết kế lắp đặt nhà xưởng và cầu trục các kiểu)
  • 0

66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống : http://ngocchinh.com...-cho-cuoc-song/

Gió đưa cây cải về trời / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...