ae có một số câu hỏi cần được giải đáp
1) Chậu VS nữ kí hiệu như nào, độ lấy nước vào là bao nhiêu
2) Cấp nước nóng cục bộ có phải là mỗi phòng lắp 1 bình nóng lạnh ko
3) Chữa cháy: số vòi phun hoạt động đồng thời lấy theo nhà hay theo tầng (ví dụ như mỗi tầng 1 vòi chữa cháy thi số vòi phun h/d đồng thời bằng mấy, nhà 2500m3 trở lên. thask ae
  • 0

#2 leo_85

leo_85

    biết lệnh move

  • Members
  • PipPipPip
  • 123 Bài viết
Điểm đánh giá: 39 (tàm tạm)

Đã gửi 18 December 2012 - 03:05 PM

:D Xin đóng góp 1 số ý kiến giúp bạn :
1) Chậu vệ sinh phụ nữ gọi là bide , Còn cao độ lắp đặt tùy thuộc vào catalog bạn nhé, Bạn tra catalog là có hết chi tiết lắp đặt mà
2) Cái này tùy vào mỗi công trình bạn ạ, Cũng hiểu được như bạn nói
3) Số vòi phun lấy theo tầng và theo diện tích từng tầng . Như bạn nói đây là vòi phun chữa cháy vách tường còn hệ thống đầu phun tự động sẽ khác ( Bạn tham khảo thêm TCVN về PCCC có đủ cả đấy bạn)