  1. Chà vấn đề này mà nói thì muôn thuở lắm Kai_16-11 ạ., Mỗi người mỗi cách và áp dụng cho đối tượng mà mình làm, Mình chỉ nói câu bạn đừng nên làm gì mà theo kiểu bốc thuốc cả(Nó ko chuyên nghiệp tí nào), Vẽ shop thì Không có gì là Khó cả, Bạn kết hợp bản shopdrawing của tất cả các bản vẽ bạn đã xem qua bạn sẽ thấy 1 kết quả mà bạn sẽ thấy thế nào là 1 bản shop thực thụ, Mình đã kết hợp được 1 phần và thấy nó rất thuận tiện, Mình mất 3 năm để đi thi công chủ yếu là để về làm TK cho đúng mà thôi. Nên chuyên nghiệp hóa trong các vấn đề mình làm và thêm cái Revit nữa thì OK thôi.Có dịp anh em gặp nhau tí trao đổi cho vui . Mình h chuyên về TK mảng Cơ - ĐIện và thi công nhà Dân thôi

    Chính xác anh ạh! Em cũng luôn muốn hướng tới sự chuyên nghiêp, nhưng em vấn đề cập tới tình hợp lý của công viêc . Trong Chuyên môn, trong bản vẽ. ...Ok!Anh thiết kế cơ điện cụ thể là CTN, PCCC,DHKK hay cả 3 luôn ,...Anh làm bên công ty thiết kế nào vậy ? Đây là một phần bản vẽ em triển khai, ném gạch thoải mái nhỉ.

    Shop.jpg

    PS:

    1 .Mà trong bản vẽ triển khai WC em thấy cấp ra cho thiết bị xí bệt bác dùng 2 cút ren để xí và vòi xả. Vị trí này thường thấy sử dụng một cút ren và van góc chia ngả: cho xí bệt và vòi xả

    2. Kích thước trong bản vẽ chủ yếu là kích thước định vị thiết bị, chưa có kích thước vị trí đường ống.

    • Vote tăng 1
    • Vote giảm 1

  2. Xin hỏi mọi người cách in 1 góc của bản vẽ nhạt màu hơn những chỗ khác để làm nổi lên phần mình muốn nhấn mạnh tới thì làm ntn.

     

    Đối với những bản vẽ ít chi tiết thì mình có thể trim, break,... khoanh vùng rồi chọn màu, chọn nét in nhạt. Nhưng đối với bản vẽ nhiều chi tiết thì điều này là rất khó thực hiện.

     

    Vậy có cách nào làm việc này cho nhanh không mọi người.

    Chỉnh Screen đi bạn.

    Chọn màu cần in mờ giảm screen trong thẻ plot style/from view/ screening. giảm từ 100%-70 %


  3. Bên em triển khai shop cũng thường anh ạh.Em chỉ yếu triển khai shop cho fire protection ( chữa chy ) plumbing & sanitary ( Cấp và thoát nước ), nên em chỉ có bản vẽ triển khai phần Plumbing & Sanitary . Em gửi bác bản vẽ triển khai shop của bọn Ree, một công ty rất mạnh về cơ điện . Công ty này không phải kĩ sư triển khai shop mà kĩ sư kết hợp cùng họa viên cơ điện triển khai. em gửi bác một phần bản vẽ.

    http://www.mediafire.com/?pz7t1fjmcv6sa1c

    Còn toàn bộ bản vẽ khá nặng.

    Phần bốc thuốc thì em tính cũng sơ sơ vậy thôi.

    Untitled-1.png

    Pumproof.png

    • Vote tăng 1

  4.  

    Đây cũng chưa là 1 bản Shopdrawing hoàn hảo đâu bạn , người thiết kế ra sai về tính toán đường ống, Bản vẽ phải đầy đủ chi tiết tất cả các chi tiết cần chi thi công gọi là shop,( bản vẽ trên thiết kích thước và chiều dài ống ) và còn sót. Bạn nên xem hoặc tham khảo qua các bản shopdrawing của Nhật ấy( Tuy là nhà máy nhưng nó đầy đủ hết )

    Không có bản vẽ nào hoản hảo bác ạh. kích thước ống có đủ đó bác. Định vị thiết bị có đủ đó bác. Đem cho một ông thợ tay nghề bậc trung làm tốt là đằng khác. Em đã xem bản vẽ thiết kế của hàn xẻng , trung khựa, và của Ree ( Công trình VTV) phải nói bản shop của bọn này quá khủng luôn. Anh nói thẳng nói thật quá, nghe cũng ức chế lắm bác ạh. Nhưng ghi nhận ý kiến của bác. Và quay lại với yêu cầu của chủ topic.


  5.  

    Gửi Kai_16-11 , bạn làm kiểu này chỉ để kiếm tiền thì được chứ để cho thi công thì không nên, Mình không lên án cái gì nhưng theo bạn cách tính tải trọng Điện và cách tính ống thoát nước trong phần cấp thoát nước cho thấy bạn làm ko theo 1 tí nào gọi là chuyên môn cả , Đó là bạn chưa gặp trường hợp bạn thiết kế ra và đi chất vấn với CĐT cho dù là nhà dân về cái bạn đã thiết kế thì sẽ thấy có nhiều cái phải xem xét lại cách làm việc. Thiết kế điện nước nhà dân thì ko có gì là khó nhưng bạn đã thiết kế đầu tiên là phải đúng ( theo bạn đúng là gì ) theo tiêu chuẩn , quy chuẩn và theo công năng sử dụng của ngôi nhà, Nếu mà thiết kế láo thà ko thiết kế còn hơn, Mang cho mấy ông thợ người ta còn chử cho là ngu ( xin phép ko chê gì bạn ) nhưng nếu bạn tiếp xúc trực tiếp với môi trường thi công bạn sẽ thấy :ph34r:

    Chào anh Leo_85 rất vui lại đc gặp lại anh trong topic mới(Ngoài lề một chút: Cách đây 2 năm em mới đi làm đã đặt một câu hỏi rất ngây ngô về ống PPR và đc anh giải đáp) .

    * Cách tính tải trọng điện và ống CTN anh nói không theo tí chuyên mồn nào cả--> Anh dẫn chứng bằng lập luận nhé.

    * Tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn--> Em nghĩ nên nói tới tính hợp lý là hơn không theo quy chuẩn thế nào, và theo quy chuẩn thế nào. Đơn giản như việc ống thông hơi: Chính xác là theo tiêu chuẩn thì không bao giờ có cái chuyện chọn ống thông hơi là D60 cả. theo tiêu chuẩn về CTN phải chọn mỗi ống một ống thông hơi đi kèm vị chi trong hộp kĩ thuật có 4 ống : Thoát xí, thoát rửa, thông hơi thoát xí, thông hơi thoát rửa --> Diện tích hộp kĩ thuật--> Ảnh hưởng tới kiến trúc ngôi nhà.Như vậy thì có nên làm trong khi sử dụng ống D60 là hợp lý về tính kinh tế và tính kĩ thuật

    * Vấn đề thi công : theo anh thế nào là thiết kế láo hay thiết kế đúng. Không có chuyện thiết kế đúng hay sai mà ở đây chỉ là tính hợp lý. Hợp lý hay không hợp lý đó mới là vấn đề. Khi em đề cập tới nhà dân em cũng đề cập luôn là làm theo kiểu bốc thuốc :Nhanh rẻ, Đáp ứng được tính kĩ thuật tính kinh tế, chấp thuận của chủ đầu tư và ban đầu là chủ topic. Với mức độ tiện nghi như của nhà dân thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đem quy chuẩn, tính toán tiêu chuẩn áp dụng cho nhà dân với đòi hỏi thiết kế nhanh, gấp , giá rẻ mạt --> Không hợp lý

    * Em hồi mới đi làm xem bản vẽ nhiều, Việt có, Nhật có, Hàn xẻng có, Trung khựa có. Ban đầu cũng ngu lắm hay nói về đúng sai, hay chê lắm: Nhưng bây giờ làm nhiều thì thường xét tới tính hợp lý và chưa hợp lý, thiếu sót trong bản vẽ . Vì nhiều khi người trực tiếp làm thi công chưa hiểu hết ý truyền tải của người thiết kế người triển khai và rất hay chửi kiểu như " thằng này thiết kế ngu quá ". Em hiện tại làm ở đơn vị thi công nên em cũng hiểu rõ công trường là như thế nào.


  6. Ở đâu nhận nhà dân tính theo m2 vậy bác, bây giờ em thấy toàn tính vo tròn ? Em làm ở đơn vị thi công nhưng có cộng tác viên CTN cho một số công ty kiến trúc làm với giá cực rẻ luôn. 500k -1000k với nhà dân tính vo tròn luôn, công trình khác thì tùy theo mức độ mà lấy giá lên, mà nói chung là vẫn rẻ. Mà bản vẽ vẫn phải ở mức độ như trên.

    Kinh nghiệm thiết kế điện và nước nhà dần của em thì tính theo kiểu bốc thuốc.

    TK Điện

    Bố trí ánh sáng ( cái này phối hợp với bên kiến trúc trần và vị trí bố trí tiện nghi Các loại đền thường sử dụng : Đèn hắt tường cầu thang, đèn huỳnh quang ống dài, đèn tranh trí, đèn thả bàn ăn, đèn chùm phòng khách, đèn trang trí phòng ngủ, đèn phòng thờ..nói chung là thường theo gia chủ và bên kiến trúc.)

    - Lựa chọn tiết diện dây thì dây 1,5 mm2 cho chiếu sáng, dây 2,5 mm2 cho ổ cắm, bố trí ổ cắm nhiều một chút cho dễ bố trí đồ đạc trong nhà 4-6 m2/1 ổ cắm. Dây cho một tầng thì tầm khoảng 6-10mm2 dây cho cả nhà thì 16mm2.

    - Vị trí tủ điện chọn át thì theo dây nhưng thường ở các dải MCB 16A 1P , MCB 25A 1P, tới MCB 40A 2P.

    - Cần bố trí thêm các lộ chờ cho bình nóng lạnh, điều hòa cửa cuốn, dự phòng.... ( bố trí dây 2,5 mm2 là hợp lý)

    -Ngoài ra còn hệ thống internet, lan, telephone..

    Đó là phần kinh nghiệm thiết kế hệ thống điện nhà dân của em.

    Còn phần nước:

    Cũng bốc thuốc nốt

    Ống nhánh trong nhà vệ sinh: Phương án đi ống trên sàn hay dưới sàn với ống thoát nước PVC chọn loại PN6 class 0 là được , trên tường với ông cấp PPR PN10 ống lạnh và ống nóng PN20, ống cấp loại PVC cũng có nhưng ít dùng.

    Với kích thước ống :

    Ống cấp : Ống vào phòng DN25 ống ra thiết bị DN20, 1 phòng một van PPR tổng,

    Ống thoát xí D110, thoát chậu D42 đi xuống nhánh ngang ra ống D60, ống thoát sàn D60 ( vì đính kèm xi phong: vì xi phong theo sản xuất thì chỉ có D60 thôi,) thoát bồn tắm D60( cái này nên lựa chọn thiết bị trước kẻo mai sau sai lệch vị trí khi lắp đặt thiết bị đi sửa là rất mệt)

    Phần trục đứng

    Ống cấp tăng lên 25-32-40-50 là to lắm rồi

    Ống thoát xí D110, thoát rửa D90-110, ống thông hơi D60 là đc rồi đừng dùng nhỏ hơn kẻo khó thoát nước gây tắc

    dốc của ống thường là 2%. Các ống thoát dùng ống D110 đổ xuống thôi, ống to hơn là D125 không có phụ kiện đâu.

    Nói chung là những điều mà em nghĩ đâu tới đó thôi.Bác cứ xem một bản vẽ mẫu là ra hết mà. Nhà dân thì bốc thuốc nhưng lưu ý là nên thiết kế sao cho thi công được, chứ làm kiểu vẽ một kiểu đến khi đi vào sử dụng khoan tường dính ngay vào dây điện ống nước thì rất mệt. Bản vẽ đưa ra thợ cứ thế mà làm đừng sáng tác, cứ sáng tác đến khi sửa chữa đến khổ. Thử áp tầm 6-7kg/cm2 là được. Thử kín không cần áp đâu.

    Mà lưu ý : Nhà dân thì tầng trên cùng chỉ bố trí cái máy giặt và cái lavabo thôi áp ra yếu lắm, dùng chẳng dùng được. Mỗi phòng vệ sinh bố trí thêm cái vòi rửa D15

    Em là kĩ sư nước hệ cơ : chuyên làm về PCCC và CTN & XLNT, Điều hòa không khí có biết làm ít.. Bác The hiep có công trình nhà dân cho em làm với cả điện và nước em làm như shop luôn.

    • Vote tăng 3

  7. Ngày nay người ta không gọi là bộ môn Điện & Nước: Vì đối với các tòa nhà có rất nhiều hệ, nhiều bộ môn:

    - Plumbing & Sanitary ( Hệ thống cấp và thoát nước)

    - Air conditioning ) Hệ thống điều hòa không khí )

    - Fire protection ( Hệ thống chữa cháy )

    - Fire arlam ( Hệ thống báo cháy )

    -Light system ( Hệ thống chiếu sáng )

    ngoài ra còn các hệ khác.......

    Các hệ thống này là trái tim của tòa nhà. Thực sự rất quan trọng, bởi vậy khi thi công cũng phải có sự chính xác, khi bác nói là người thiết kế chưa quan tâm tới hồ sơ dẫn tới KTS Chủ trì, Chủ đầu tư và thợ thi công không đọc được là là em thấy không hợp lý. Bên em là đơn vị nhà thầu thi công cơ điện sau khi nhận được bản vẽ thiết kế kĩ thuật, hoặc cái mà các bác xuất ra gọi là Hồ sơ thiết kế thi công ấy thì sẽ triển khai bản vẽ shop-drawing trên bản vẽ này có đầy đủ các thông tin như kích thước, cao độ,...làm sao trên bản vẽ thế nào thì thi công sẽ như thế. Vẽ chi tiết tới từng cái cút, tê....Bác cứ xem một vài bản vẽ shop của thi công cơ điện thì sẽ thấy rõ.

    Còn cá nhân em sau khi xem bản vẽ điên nước biệt thự của bác thì riêng phần nước ( Em là kĩ sư nước ) em đưa ra nhận xét sau

    - Cốt đi đường ống không nêu rõ: Đi trên sàn hay dưới sàn, phụ kiện đường ống là gì ( Y , Tê, cút hay chếch ...)

    - Kích thước định vị đường ống

    -Ống không thể đi như trên bản vẽ được.

    Em chỉ nhận xét qua vậy, nói chung những điều cần trong thi công thì gần như chưa thể hiện được.

    Đây là bản vẽ thể hiện của em.

     

     

    Untitled-7.png

    2a77105c.jpg

    • Vote tăng 2

  8. Trong quá trình vẽ mình sử dụng lệnh align làm bản vẽ xoay trục Xoy. Làm mình rất khó thao tác zoom, pan...bản vẽ, khi dim thì lại bị ngược, mình dùng dùng lệnh plan [enter 2 lần ] Trục xoay về vị trí cũ nhưng bản vẽ lại lật ngược lên. Mọi người giúp mình fix lỗi bản vẽ cad này. Cảm ơn mọi người .

    Đây là file bản vẽ mình gửi mọi người.

    Còn đây là hình ảnh khi mình dùng lệnh plan (enter 2 lần)

    Untitled-11.png


  9. Thôi, an phận đi các bác ạ.

     

    Thương thay cho phận đàn ông

    Dầu sao đi nữa cũng nhỏ hơn.... đàn bà

     

    Tìm từ có vần ông điền vào dấu ... :D

    Hic, hic, thương thay, thương thay

    Không biết các cụ ngày xưa ta định nghĩa là thế nào gọi phụ nữ là phái đẹp, chứ em thấy ngược lại nam giới chúng ta mới là sự hiện thân của cái đẹp. em có thể chứng minh luận đề trên để các bác thấy.

    Thứ nhất : Đàn ông chúng ta luôn luôn đẹp, ai cũng đẹp, sinh ra đã đẹp lớn lên đã đẹp, cái đẹp của chúng ta là mặc định là hiển nhiên nên chúng ta có cần phải tổ chức cuộc thi đi tìm cái đẹp đâu nhỉ.Nhưng ngược lại với chị em, vì trong giới phụ nữ quá ít cái đẹp nên họ phải tổ chức hàng loạt cuộc thi tìm kiếm cái đẹp nào là hao hậu biển, hoa hậu hoàn vũ....

    Thứ hai : Người ta nói trai tham tài gái tham sắc, bây giờ tìm đc ngưòi phụ nữ đẹp là rất khó nên ta mới bảo là tìm vợ đẹp. Còn phụ nữ họ thấy chúng ta ai cũng đẹp sẵn cả rồi, nên họ chỉ có tìm sự khác nhau giữa những người con trai bằng cái tài bỏi vậy mới nói gái tham tài...

    Thứ ba:................................

    Thứ tư:....................................

    Không biết các bác thế nào chứ em là em rất đau đầu cái vụ, mua quà gì tặng cái gì, đi chơi đâu,.... để hạp ý mẹ, mẹ người yêu, chị, chị người yêu, vợ, người yêu,... khó khăn quá các bác ạh. Thật là nan giải


  10. Hãy Cố Lên

    Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, có 1 vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ yêu kiều. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng: - Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không? Giật cả mình, Cha cố vội rụt tay lại và nói: - Xin lỗi cô, và chắp tay lầm rầm tạ lỗi với Chúa. Thực lòng, Cha cố cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, mở kinh thánh thấy ghi rõ:" Con hãy cố lên! Còn chút xíu nữa là đụng đến thiên đường rồi đấy"


  11. Có 1 gia đình rất chi là đông con, các con thì lại sàn sàn tuổi nhau vì sinh mau quá, nhìn thì chẳng phân biệt được đứa nào là lớn đứa nào là nhỏ. Một ngày đẹp trời có 1 đứa láu cá mới hỏi mẹ nó là:

    Con:-Mẹ ơi làm thế nào để biết chúng con đều là con của mẹ?

    Mẹ: Đứa nào mà bú tao thì là con tao.

    Con: Thế làm thế nào để biết là đứa nào là anh đứa nào là em ạh?

    Mẹ: Đứa nào thôi bú tao trước là anh, đứa nào thôi bú sau là em.

    Nói đến đây thì có 1 đứa xị mặt .

     

    Có phải đứa sị mặt là con ngoài giá thú không hả anh?

    Trẻ con không biết nghĩ bậy

    (24h) - Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ?" do tạp chí "Phụ Nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất là một cậu bé 10 tuổi.

    Đứa xị mặt là bố của bọn nó chứ ai.Lần sau bác phải nghĩ đen tối vào mới ra vấn đề.


  12. 3 Con Rận

    Có 1 cô gái người rất bẩn và nhiều rận, 1 lần chuẩn bị đi chơi với bạn trai, cô ta liền tắm rửa để cho sạch sẽ, nhưng vẫn còn xót lại 3 con. Hôm sau 3 con rận gặp nhau và nói chuyện:

     

    - Con thứ 1: Hôm qua lũ to quá chúng mày nhỉ. Tao tìm được 1 cái đồi trọc và bám vào đấy mới ko bị cuốn trôi đi

     

    - Con thứ 2: Ừ lũ to thật, may mà tao trú vào 1 cái bụi rậm nên ko sao

     

    - Con thứ 3: Chúng mày ăn thua gì, tao gặp chuyện khủng khiếp hơn nhiều. Tao tìm được 1 cái hang để chui vào tránh lũ, đến khi hết lũ tao định chui ra thì bỗng dưng có 1 con trăn khổng lồ chui vào. Con trăn có cái đầu đỏ hỏn. Nó cứ thụt ra thụt vào liên hồi. Tao sợ quá ko dám nói gì cả. 1 lúc sau tao lấy hết can đảm hỏi nó: "Anh trăn ơi, anh vào đây có việc gì vậy?". Con trăn vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả, thế rồi bỗng dưng 1 lúc sau nó nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào mặt tao.


  13. Thua toàn bộ; hic lượt về chắc là thua nặng hơn. Ai cũng biết cần phải ủng hộ đội tuyển; nhưng .... than ôi :undecided:

    Chúc mừng đê.Em thấy chúng ta cứ quanh quẩn mãi trong cái cái ao làng này rồi, làm quen với ao làng thế là quá đủ phải bơi ra sông ra biển nữa chứ, thua để mà xem lại….

    Em nói gì quá các bác mạn phép bỏ qua.biết là vì màu cờ sắc áo nhưng thế này… chẹp chẹp


  14. Em đang thiết kế nên cần để học hỏi anh à.Em biết là hệ thống chợ ở quê cũng đơn giản thế thôi.Nhưng em muốn tìm ra sự hợp lý giữa cáh bố trí và giao thông đi lại trong đình chợ cho thuận tiện khi có cháy.Anh có bản vẽ nào tương tụ cho em tham khảo cái.PCCC em cung làm 2 cái trạm xăng rồi.Nên ít nhiều cũng có chút kiến thức.EM cảm ơn anh trước nhé.

    Thân : Nguyễn Vinh

    Cái này mình vừa làm xong.Chợ Kim Quan Long Biên.Bạn tham khảo xem nhé.Riêng PCCC thì phải tham khảo Tiêu chuẩn riêng, bạn xem trong thuyết minh nhé.Pass :www.cadviet.com

    http://www.cadviet.com/upfiles/3/ctnpccc__kim_quan_2.rar


  15. Mình đang triển khai bản vẽ thiết kế thi công bãi rác, bãi chôn lấp gồm các hạng mục như ô chôn lấp, nhà điều hành, khu ủ sinh học, trạm xử lý nước rác....Bạn nào có bản vẽ thiết kế thi công của bãi rác Nam sơn hoặc đại đồng .....có thể cho mình xin đuợc không.Bạn nào cần dự án và thiết kế cơ sở về bãi rác thì bảo mình nhé, mình sẽ up lên tinh thần share là chính mà..Cảm ơn mọi người đã đọc nhé.liên lac với mình qua mail huongvuongxd@gmail.com

    Hoặc mọi người có thể xoá bớt phần công nghệ đưọc không.còn phần triểnkhai hạng mục và kết cấu thì cólẽ không cần bí mật.Mong được sự giúp đỡ của mọi người.thank!...


  16. Mình đang triển khai bản vẽ thiết kế thi công bãi rác, bãi chôn lấp gồm các hạng mục như ô chôn lấp, nhà điều hành, khu ủ sinh học, trạm xử lý nước rác....Bạn nào có bản vẽ thiết kế thi công của bãi rác Nam sơn hoặc đại đồng .....có thể cho mình xin đuợc không.Bạn nào cần dự án và thiết kế cơ sở về bãi rác thì bảo mình nhé, mình sẽ up lên tinh thần share là chính mà..Cảm ơn mọi người đã đọc nhé.liên lac với mình qua mail huongvuongxd@gmail.com

×