Mấy anh chị cho em hỏi tại sao khi tính công suất để chọn máy biến áp người ta thường chọn cos phi là 0.85 ạ , và kđồng thời là 0.9 . Vậy căn cứ vào đâu mình chọn hệ số cos phi và kđt ạ , nếu mình chọn hệ số công suất ko chính xác sẽ ảnh hưởng gì ko ạ ? e cảm ơn

p/s : e là sinh viên hạ tầng ạ 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chọn cos phi càng nhỏ thì càng an toàn cho việc lựa chọn trạm biến áp (Vì Công suất trạm = Công suất dùng / Cos phi)

Cos phi không thể nhỏ hơn 0.85 vì nếu nhỏ hơn số này sẽ bị bên Điện lực phạt tiền khi trạm lớn hơn 100kVA (khoản 2 điều 9 nghị định 105/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện Lực).

 

Hệ số đồng thời thì tùy theo loại hình công trình, không có quy định cụ thể.

Chọn 0.9 cho hạ tầng có thể là hợp lý (thiên về an toàn).