Chào anh em trong ngành xây dựng,

 

Mình xin chia sẻ một số kiến thức chung về siêu âm cọc khoan nhồi, hay còn gọi là Koden test, theo hướng dẫn của TCVN 9395:2012. Đây là phương pháp kiểm tra không phá hủy, dùng để đánh giá tính liên tục của bê tông thân cọc sau khi thi công.

 

Nguyên lý cơ bản: trước khi đổ bê tông, người ta lắp các ống siêu âm dọc theo lồng thép cọc. Sau khi bê tông đủ tuổi theo yêu cầu, đầu phát và đầu thu được thả xuống từng cặp ống, đo thời gian truyền sóng siêu âm và biên độ tín hiệu theo chiều sâu. Khi bê tông liên tục và đồng nhất, sóng truyền tương đối ổn định. Khi gặp vùng rỗ, nứt, lẫn tạp chất hoặc bê tông kém chất lượng, thời gian truyền thường tăng lên và biên độ tín hiệu suy giảm. Vì vậy biểu đồ siêu âm giúp kỹ sư khoanh vùng nghi ngờ để xem xét thêm, chứ không tự nó thay thế hồ sơ thi công hay các thí nghiệm khác.

 

Vậy khi nào cần làm Koden test?

 

- Khi hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tư vấn giám sát yêu cầu kiểm tra cọc khoan nhồi theo TCVN 9395:2012.

- Với cọc có vai trò quan trọng, cọc đường kính lớn hoặc công trình yêu cầu kiểm tra toàn bộ chiều dài cọc, thay vì chỉ kiểm tra tại đầu cọc.

- Khi quá trình thi công có dấu hiệu bất thường cần làm rõ, ví dụ bê tông dâng không đều, nghi ngờ lẫn bùn khoan, hoặc có đoạn cọc cần kiểm chứng thêm.

- Khi cần đối chiếu kết quả kiểm tra với nhật ký đổ bê tông và các quan trắc khác trước khi nghiệm thu.

 

Một lưu ý thực tế rất quan trọng là khâu chuẩn bị ống siêu âm: ống cần được lắp đúng vị trí, cố định chắc chắn, bịt kín đầu ống và giữ thông suốt trong suốt quá trình đổ bê tông. Nếu ống bị tắc, cong vênh hoặc rò nước bùn vào trong, việc đo sẽ khó thực hiện hoặc kết quả không còn đáng tin cậy. Trước khi đo, đơn vị thí nghiệm thường kiểm tra độ thông của ống và đổ nước sạch vào ống để sóng truyền tốt.

 

Khi đọc kết quả, anh em nên xem đồng thời nhiều cặp ống, đối chiếu với chiều sâu thi công và các ghi chép hiện trường, tránh kết luận vội chỉ từ một đường đo đơn lẻ. Những đoạn có tín hiệu bất thường cần được xem xét kỹ, trao đổi với tư vấn giám sát và, nếu cần, kiểm tra bổ sung theo quy định của dự án.

 

Tham khảo quy trình chi tiết tại đây: https://kodentest.vn/quy-trinh-thi-nghiem-koden-test-coc-khoan-nhoi-chuan-ky-thuat-tcvn-9395-2012/

 

Mời anh em chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế khi chuẩn bị ống siêu âm, xử lý ống tắc và đọc biểu đồ siêu âm cọc khoan nhồi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×