  1. Bác nào có nhu cầu thiết kế tủ diện thì liên hệ nha: doviethacp@gmail.com

    còn cách chọn dây dẫn để chịu đủ dòng thì tôi trả lời như sau:

    đối với dây điều khiển thì nên chọn loại dây 2.5 mm

    dây mạch lực cần chọn theo dòng điện từ 2 đến 2.5A/ mm.

    với các loại MCCB thì trong Catalog của nhà sản suất cũng đã cho rồi

    Hi bác doviethacp và tất cả các bác trong 4room,

    Lâu quá ko có thời gian để góp mặt tám chơi,

    Thật ra nói đến tiết diện dây đi trong tủ điện cũng là một vấn đề cũng đơn giản thôi, nhưng ko thể chọn theo cách tính đơn giản như bác doviethacp là từ 2-2.5A/mm2 dc đâu ạ. mà chúng ta cần phải tra thông số KT của các nhà cung cấp dây cáp. VD như cáp của bác CADIVI cụ thể là cáp CVV dây 1 lõi đi cách khoảng đi trên không ở t=30 độ C.

    Dây CVV 1.5mm2 chịu dòng định mức là 24A

    Dây CVV 150mm2 chịu dòng định mức là 435A

    Dây CVV 500mm2 chịu dòng định mức là 948A

    thật ra ai cũng biết việc vật liệu dẫn điện thường dẫn điện theo hiệu ứng bề mặt chứ không tuyến tính theo diện tích mặt cắt.

    Và cuối cùng là việc cân nhắc về yếu tố kinh tế

    Nhưng thường trong tủ điện ta hạn chế dùng cáp tiết diện > or = 100mm2

    Đối với trường hợp cần đi cáp lớn, ta sử dụng thanh cái có tiết diện tương ứng là ok.

    Vừa rồi đổi số phone mà quên tb cho các bác biết.

    phone no của em là: 0902.784827

    Các bác nào có ngẫu hứng cafe ở Q12 thì phone em mạng đàm chuyện tiếu lâm chơi.


  2. 1. Pác nào có bản vẽ chi tiết về hệ thống chống sét cho nhà xưởng cho tui xin bản.

    2. Chỉ giúp tui trìh tự để làm thiết kế hệ thống chống sét cùng các tính toán an toàn!

    Chào bác RUACON8x, Theo yêu cầu của bác, tui mạo muội show cho bác bản vẽ chi tiết HTCS nhà xưởng

    http://www.cadviet.com/upfiles/Chi_tiet_HTCS.dwg

    Về trình tự, Chống sét cơ bản có 2 mảng: CS trực tiếp + CS lan truyền, như yêu cầu của bác là chống sét nhà xưởng thì tui nghĩ là chống sét trực tiếp (CSTT), ok.

    CSTT, trước hết có 3 phần:

    - Hệ thống Kim thu sét ( Thường bây giờ người ta use kim thu sét phóng tia tiên đạo của các hảng như FOUDRETECH, INGESCO, ERICO, ... )

    - Hệ thống dây dẫn sét ( thường là dây đồng trần S=50 - 70mm2 )

    - Hệ thống đất thoát sét (Bải đất thoát sét hoặc khoang giếng thoát sét đối với các công trình có mặt bằng hạn chế)

    Để hoàn thiện 3 phần này bác fai nắm được yêu cầu bảo vệ của công trình ( Công trình cấp I, II or III) để tính toán chọn kim thu có bán kính bảo vệ phù hợp, sau đó khảo sát mặt bằng chọn vị trí đặt kim thu ( thường ở giữa công trình và đặt nơi cao nhất tại công trình đó), tiếp theo chọn đường đi dây thoát sét ngắn nhất và bãi tiếp đất thuận lợi nhất

    Vậy là ok

     

    Nếu bác cần thêm thông tin gì, đừng ngần ngại phone cho tui là ok

    Hiên 0903010665


  3. Chào các bác, em vừa ra trường và vào làm tại công ty chuyên về thiết kế tủ điện. Nhưng không biết bố trí thiết bị như thế nào( đèn báo, CB, Cover, khoảng cách Cover là bao nhiê? Có quy định theo tiêu chuẩn gì ko? Em vào làm toàn canh bằng mắt thôi, như vậy có chính xác ko?....

    Xin các anh đi trước chỉ giáo thêm ạh!

    Mình cũng là dân chuyên thiết kế tủ bảng điện sử dụng hầu hết các chủng loại thiết bị đóng cắt co mặt trên thị trường VN.

    Đối với công việc này, trước hết bác MAISILAM fai nắm dc sơ đồ nguyên lý của tủ điện mà mình vẽ, sau đó chọn chủng loại thiết bị. Trong động tác chọn chủng loại Tb thì bác fai tìm hiểu kỷ vể thông số kích thước của TB đó, sắp xếp chúng nó cho hợp lý rồi tính toán kích thước vỏ tủ là ok(Động tác này ta làm việc trên môi trường CAD 2D là chính xác tuyệt đối)

    Lưu ý là khi sắp đặt các thiết bị trong tủ fai để ý vấn đề chừa khoảng trống cho việc lắp thanh cái or đi dây, bấm đầu cosse,

    Đồng thời lưu ý việc tính toán chịu lực cơ khí, .... Cuối cùng là vấn đề thẩm mỹ.

    Có vài KN nhỏ vậy thôi, chúc bác thành công, nếu công tác gần Q12 TP.HCM thì phone tui càe chơi.

    Hiên, H/P: 0903010665

×