Đến nội dung


Hình ảnh

Hỏi Khoảng Cách Thông Hơi?


  • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 co_khi

co_khi

    biết lệnh rotate

  • Members
  • PipPipPip
  • 139 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2015 - 04:56 PM

   Xin cho em hỏi về khoảng cách thông hơi nhánh. Em có đoạn ống dài 1,5m tính từ trục đứng hkt nước đi ra đến đầu nhánh. Đoạn ống này có đón cho 2 thoát sàn & 1 lavabo. 

 

- cho em hỏi có cần phải làm thông hơi nhánh cho đoạn ống trên không? vì khoảng cách ngắn như thế có nhất thiết phải làm thông hơi không?

 

- Bác nào có tiêu chuẩn về thông hơi cho em xin. Em có đọc TCVN 4474 - 1987 cũng không nói rõ vấn đề này.

 

 

Em xin cảm ơn!


  • 0

#2 hng

hng

    biết vẽ spline

  • Members
  • PipPip
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)

Đã gửi 16 July 2015 - 12:58 PM

http://www.cadviet.c...branch_vent.pdf

 

Bạn mua hoặc load cuốn Qui chuẩn cấp thoát nước trong nhà và công trình- trang 99 bảng 10.1 (dịch từ Plumbing code )

 

tham khảo cuốn gốc hoặc Plumbing-Engineering-Design-Handbook-Vol-2


  • 2
Present

#3 hung1608

hung1608

    biết lệnh rotate

  • Members
  • PipPipPip
  • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2015 - 08:50 PM

Không phải làm, 6 xí trở lên thì phải làm 

4474-1987 có nói rõ rùi xem mục 5.12

có điều nếu có điều kiện thì làm, làm thông hơi nhánh tốt mà


  • 1