  1. Thấy câu hỏi này lâu lâu rồi mà các câu trả lời chưa thấy đấy  đủ lắm. Theo mình, trước tiên mình chọn cái công tơ 3 pha gián tiếp đã, sau đó mình chọn đến cái TI. Dòng điện trên 100A là ta phải dùng công tơ điện 3 pha gián tiếp vì trên thị trường hãng EMIC  cũng chỉ cung cũng chỉ cung cấp công tơ 3 pha trực tiếp 3x50(100)A tức là dòng điện lớn nhất là 100A. Như vậy, bạn chọn công tơ 3 pha gián tiếp 3x5(A). Về TI, dòng điện của bạn là 250A - nên bạn chọn loại 250/5 hoặc 300/5 đều được.

×