Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Skywings

HiTD - Chương trình vẽ trắc dọc thoát nước và tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước

Các bài được khuyến nghị

Cập nhật HiTD v5.2.0:


  • Cải tiến quá trình tự động tính toán thủy lực thoát nước mưa (lệnh fHYD) để đảm bảo Vận tốc tối thiểu trong tiêu chuẩn (các phiên bản trước chỉ đảm bảo Độ dốc tối thiểu 1/D). Do đó Độ sâu chôn cống sẽ lớn hơn!
  • Đưa vào hệ số tỷ lệ Qc/Qm trong lệnh fHYD. Hệ số này cho phép lưu lượng tính toán tối đa của cống Qc lớn hơn lưu lượng mưa tính toán Qm theo tỷ lệ nhất định trong quá trình tự động chọn kích thước. Tỷ lệ càng lớn, cống lựa chọn sẽ càng lớn, do đó độ dốc và độ sâu chôn cống sẽ giảm. Tuy nhiên nên cân nhắc yếu tố kinh tế để chọn tỷ lệ hợp lý.

-> Tham khảo cách cài đặt và sử dụng ở bài viết #1 hoặc tài liệu hướng dẫn đính kèm.


-> Download: http://hitdproject.webs.com/downloads

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Đảm bảo vận tốc tối thiểu chưa chắc đã tăng độ sâu chôn cống đâu. Có thể tại những tuyến đầu thì độ sâu chôn tăng, nhưng những tuyến sau, khi đã vận chuyển lượng nước khá lớn thì ta có thể giảm độ dốc <1/D mà vận tốc vẫn đạt yêu cầu nên độ sâu chôn cống lại giảm đáng kể.

- Tỉ lệ Qc/Qm như bạn nói theo tôi nhớ là không được vượt quá 5%.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Đảm bảo vận tốc tối thiểu chưa chắc đã tăng độ sâu chôn cống đâu. Có thể tại những tuyến đầu thì độ sâu chôn tăng, nhưng những tuyến sau, khi đã vận chuyển lượng nước khá lớn thì ta có thể giảm độ dốc <1/D mà vận tốc vẫn đạt yêu cầu nên độ sâu chôn cống lại giảm đáng kể.

- Tỉ lệ Qc/Qm như bạn nói theo tôi nhớ là không được vượt quá 5%.

 

Lâu rùi mới lại thấy bác thanhlamct ghé vào thăm box này ^^. Không biết bác dựa vào cơ sở nào, vận tốc tối thiểu của bác là bao nhiêu mà kết luận có thể giảm độ dốc <1/D mà vận tốc vẫn đạt yêu cầu!! Mình sẽ chứng minh điều ngược lại với ví dụ đơn giản:  cống D1000 và D2000

 

Với cống D1000:

  • 1/D = 0.001
  • V = 0.90 m/s (Bảng tra thủy lực - GS Trần Hữu Uyển - với độ đầy h/D = 1)
  • Vmin = 1.15 m/s (TCVN 7957-2008)

Với cống D2000

  • 1/D =0.0005
  • V = 1.01 m/s (Bảng tra - h/D = 1)
  • Vmin = 1.3 m/s (TCVN 7957-2008)

Về mặt công thức toán học thì vận tốc V có thể được tính độc lập với lưu lượng với ct Chezy v = C x sqrt ( R x i), độ đầy h/D = 1. V/tốc Vmax ứng với i =1/D ko thỏa v/tốc quy định, cho dù lưu lượng có thể đảm bảo.

 

Kết luận là: độ dốc nhỏ hơn hay bằng 1/D không đảm bảo vận tốc tối thiểu quy định trong Tiêu chuẩn :). Do đó, để đảm bảo, yêu cầu độ dốc lớn hơn 1/D và đương nhiên cống sẽ phải đặt sâu hơn :).

 

Qc/Qm = 5% mình cũng nghe ở đâu đó, thời đi học thì phải :D. Nhưng đó chỉ là con số ước lượng, không có quy định trong Tiêu chuẩn. Với độ sâu đặt cống lớn, có khi tăng kích thước cống chút để giảm độ sâu chôn ống lại kinh tế hơn. Do đó mình đưa hệ số này vào chương trình để cho người dùng tự quyết định tỷ lệ nào là phù hợp nhất đối với từng trường hợp cụ thể :).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Về mặt công thức toán học thì vận tốc V có thể được tính độc lập với lưu lượng.

Chà chà... lần đầu tiên nghe thấy vận tốc không phụ thuộc vào lưu lượng. Skywing có thể trích công thức từ nguồn nào không? Nếu như vậy thì mất công tính cường độ mưa làm gì (Phụ lục B - TCVN 7957:2008).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chà chà... lần đầu tiên nghe thấy vận tốc không phụ thuộc vào lưu lượng. Skywing có thể trích công thức từ nguồn nào không? Nếu như vậy thì mất công tính cường độ mưa làm gì (Phụ lục B - TCVN 7957:2008).

 

Mình tính băng công thức Chezy: v = C x sqrt ( R x i).

Ý mình không phải là không phụ thuộc. Với R là bán kính thủy lực, giả thiết tính toán thoát nước mưa lun lấy h/D = 1, thì R không đổi đối với từng loại kích thước cống, vân tốc chỉ còn phụ thuộc vào i. Mình muốn chứng minh là bằng cách dùng công thức tính toán, Vmax ứng với i = 1/D ko đảm bảo vận tốc yêu cầu của Tiêu chuẩn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cập nhật HiTD v5.3.0:

-> Bổ sung nhóm lệnh Phân tích thủy lực thoát nước thải:

  • Kế thừa cấu trúc mạng lưới và năng lực tính toán từ tính năng Phân tích thủy lực thoát nước mưa ở các phiên bản trước.
  • Phát triển giao diện người dùng trên nền tảng .NET.
  • Cho phép người dùng can thiệp sâu hơn vào quá trình thiết kế tự động mạng lưới: chọn lựa kích thước cống sử dụng, độ đầy tối đa và độ dốc tối thiểu tương ứng.
  • Phân loại kích thước cống bằng màu sắc trong Bảng phân tích thủy lực và Bảng thống kê khối lượng sơ bộ.
  • Sửa một số lỗi lớn nhỏ.

-> Tham khảo cách cài đặt và sử dụng ở bài viết #1 hoặc tài liệu hướng dẫn đính kèm.

-> Download: http://hitdproject.webs.com/downloads

-> Video hướng dẫn: http://youtu.be/6yxfp9neFnM

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lâu lâu k ngó lại HITD đã phát triển tới bản V 5. rồi cơ à :D. hiện e vẫn có 1 bản 4.0 của a Sky xong ở bản này lại giới hạn kích thước chọn cống hộp là 1000-2500 khi dùng cho các đồ án về quy hoạch thì toàn lấy kích thước cống bé nhất là 600mm. Do vậy khi sử dụng chạy cho bản quy hoạch thì có kích thước 400mm . vậy a có thể sửa thêm phần giới hạn kích thước cống đc k ? để khi làm cho quy hoạch sẽ chọn kích thước bé nhất tuỳ ý, ví dụ ở đây là 600mm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

phần mềm chỉ dành cho cống tròn thôi ah, vậy còn cống hộp mương chữ nhật thì sao nhỉ?

p/s : thấy rồi, nhưng để kích thước thông thủy bé nhất của mương là 600 thì hơi to ^^, để 400 vừa hơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quá trình tự động tính toán cho cống hộp, chương trình xác định kích thước theo cống định hình-đúc sẵn phổ biến. Khi thiết kế riêng cho 1 đoạn cống, bạn có thể chọn kích thước bất kỳ. Với kích thước nhỏ 400, thường dùng cống tròn ^^. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cập nhật HiTD v6.0.1:

  • Cập nhật thuộc tính Cao độ hiện trạng (CDHT) cho block HiTD-HoGa và HiTD-HoGa-(lock)
  • Tùy biến Bảng trắc dọc với lệnh HSETUP
  • Linh hoạt bố trí hố ga tại góc 45-90
  • Tự động kiểm tra phiên bản khi có kết nối Internet
  • Cập nhật giao diện với Dark Theme
  • Sửa một số lỗi lớn nhỏ

-> Tham khảo cách cài đặt và sử dụng ở bài viết #1 hoặc tài liệu hướng dẫn đính kèm.

-> Download: http://hitdproject.webs.com/downloads

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiện tại mình đang làm một nghiên cứu nhỏ phục vụ học tập về vấn đề phần mềm bản quyền ở VN. Mục đích bài nghiên cứu tìm hiểu về nhận thức người dùng về vấn đề bản quyền và vi phạm bản quyền phần mềm, không nhằm đả kích ai    ^^. Mình cần số lượng lớn người tham gia, hy vọng mọi người ủng hộ, giúp mình trả lời Bảng câu hỏi theo link dưới đây và share Bảng câu hỏi này cho bạn bè.


https://docs.google.com/forms/d/1284VE_6au9vAVXdSuQLgFI9DVr3ruCiI2NLmEdbOM8M/viewform


Đối với user của HiTD, tham gia khảo sát và để lại email tại câu cuối phần Thông tin cơ bản sẽ nhận được 1 bản miễn phí 10.000 lần lệnh


(xem chi tiết tại http://hitdproject.somee.com/). Khảo sát đã kết thúc, cám ơn các bạn đã tham gia :) .

Chỉnh sửa theo Skywings

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hi Skywings..!!

Mình đang tiếp cận phần mềm HiTD V6.03 của bạn. Mình đã làm theo hướng dẫn qua video nhưng khi xuất trắc dọc cống thì hiển thị thông báo là Lỗi dữ liệu: CDHT!.

Bạn có thể giúp mình khắc phục lỗi đó ??

Link video:  

Link: http://www.mediafire.com/download/47ml78nxe46l2s2/TN.dwg

Thanks..!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phiên bản 6.0 khác với các phiên bản trước là thêm thuộc tính Cao Độ Hiện Trạng (CDHT) cho block hố ga. Chương trình báo lỗi CDHT là do giá trị của thuộc tính này không phải là số. Để chương trình bỏ qua thuộc tính này dùng lệnh HSETUP - Thiết lập xuất dữ liệu trắc dọc. Tại nhóm Thứ tự xuất dữ liệu, dòng đầu tiên chọn None.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

* FREE * mã kích hoạt cho phiên bản 6.1.0:

Xem chi tiết ở đây http://hitdproject.somee.com/News

 

Cập nhật:

  • Tính hợp cơ chế Activation mới.
  • Đặt tên riêng cho nhóm lệnh nạp từ phần mở rộng AutoCAD.NET
  • Sửa một số lỗi lớn nhỏ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Website mới: http://hitdproject.azurewebsites.net/

 

Phiên bản mới v7.0.1 Lite (miễn phí)http://hitdproject.azurewebsites.net/testlab.html

 

Video mới "Khái niệm cơ bản": https://youtu.be/6IAhhPiC89s

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vô tình lạc vô đây.

Down bản test V7 về, chỉ có 1 file .vxl

Không biết làm gì luôn. Bác chủ nên đưa thêm một file  HDSD vào cho bà con biết cách sử dụng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trên website có hướng dẫn dùng bản V7-TestLab: http://hitdproject.azurewebsites.net/testlab.html

Bạn có thể down bản full V6 trên website: http://hitdproject.azurewebsites.net/index.html, trong gói download có đính kèm file HDSD.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×