co_khi 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 15, 2015 Xin cho em hỏi về khoảng cách thông hơi nhánh. Em có đoạn ống dài 1,5m tính từ trục đứng hkt nước đi ra đến đầu nhánh. Đoạn ống này có đón cho 2 thoát sàn & 1 lavabo. - cho em hỏi có cần phải làm thông hơi nhánh cho đoạn ống trên không? vì khoảng cách ngắn như thế có nhất thiết phải làm thông hơi không? - Bác nào có tiêu chuẩn về thông hơi cho em xin. Em có đọc TCVN 4474 - 1987 cũng không nói rõ vấn đề này. Em xin cảm ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hng 49 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 16, 2015 http://www.cadviet.com/upfiles/5/42543_branch_vent.pdf Bạn mua hoặc load cuốn Qui chuẩn cấp thoát nước trong nhà và công trình- trang 99 bảng 10.1 (dịch từ Plumbing code ) tham khảo cuốn gốc hoặc Plumbing-Engineering-Design-Handbook-Vol-2 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hung1608 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 16, 2015 Không phải làm, 6 xí trở lên thì phải làm 4474-1987 có nói rõ rùi xem mục 5.12 có điều nếu có điều kiện thì làm, làm thông hơi nhánh tốt mà 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác