Dạ, em là thành viên mới, hiện vẫn là sinh viên đang làm đồ án cấp thoát nước công trình,em đọc được 1 tài liệu có tính toán về cột áp bơm tăng áp, em không hiểu họ tính như nào. Mong các tiền bối giải đáp giúp em với ah
Số liệu như sau :
- Cao độ tầng tum : 95.4m có đặt két nước 20m3 trên đó để cấp nước xuống các tầng dưới và người ta sử dụng bơm tăng áp kèm theo bình tích áp
- Cao độ tầng dưới là: 92.2m , cấp cho TBVS bất lợi nhất, lấy Áp lực tại điểm đầu vòi đó là 3m
- Biết tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ từ ống hút đến ống đẩy ( đến TBVS) là 3m
- Ở đây họ nói " Cột áp khoảng cách gửi mở bơm và đóng bơm = 12m " ( Cột áp mở bơm = 6m)
Em không hiểu cái cột áp đóng mở bơm này lấy ở đâu ra vậy à. Biết Bơm có Q = 10m3/h
===> Cột áp của bơm họ chọn là : 3+3+12 = 18m
Ai giải thích giùm em với à. Cám ơn nhiều ạ
P/S: Còn cái này nữa là theo ý hiểu của em thì nếu tính ra đc 18m rồi, thì phải lấy 18- (95.4 - 92.2) = 14,8m chứ ạ. 14,8m này mới là cột áp bơm chứ đúng k ạ ( Vì két được đặt ở trên nên đã có áp lực ==> phải trừ đi)
Các tiền bối giúp em với, em thắc mắc quá, không tự tìm ra lời giải đc 20.gif(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dạ, em là thành viên mới, hiện vẫn là sinh viên đang làm đồ án cấp thoát nước công trình,em đọc được 1 tài liệu có tính toán về cột áp bơm tăng áp, em không hiểu họ tính như nào. Mong các tiền bối giải đáp giúp em với ah

Số liệu như sau :

- Cao độ tầng tum : 95.4m có đặt két nước 20m3 trên đó để cấp nước xuống các tầng dưới và người ta sử dụng bơm tăng áp kèm theo bình tích áp

- Cao độ tầng dưới là: 92.2m , cấp cho TBVS bất lợi nhất, lấy Áp lực tại điểm đầu vòi đó là 3m

- Biết tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ từ ống hút đến ống đẩy ( đến TBVS) là 3m

- Ở đây họ nói " Cột áp khoảng cách gửi mở bơm và đóng bơm = 12m " ( Cột áp mở bơm = 6m)

Em không hiểu cái cột áp đóng mở bơm này lấy ở đâu ra vậy à. Biết Bơm có Q = 10m3/h

===> Cột áp của bơm họ chọn là : 3+3+12 = 18m

Ai giải thích giùm em với à. Cám ơn nhiều ạ

P/S: Còn cái này nữa là theo ý hiểu của em thì nếu tính ra đc 18m rồi, thì phải lấy 18- (95.4 - 92.2) = 14,8m chứ ạ. 14,8m này mới là cột áp bơm chứ đúng k ạ ( Vì két được đặt ở trên nên đã có áp lực ==> phải trừ đi)

Các tiền bối giúp em với, em thắc mắc quá, không tự tìm ra lời giải đc 20.gif(

Bạn đọc tài liệu nào vậy? mình cũng dân nước mới ra trường, cũng còn khá lơ mơ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×