Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
anhloc91cd

Cần Tư Vấn Về Đường Ống Dẫn Nước

Các bài được khuyến nghị

Chào các anh chị !

Em đang tính làm 1 đường ống dẫn nước từ trên núi về để phục vụ nông nghiệp, nguồn nước suối ngầm tự nhiên

- Cao độ đầu nguồn 1150m

- Đường ống dài 2600m, 2000m đầu tiên là xuống dốc từ độ cao 1150m xuống 900m cao độ, sau đó lên dốc 600m dài từ độ cao 900m lên 950m, chệnh lệch cột nước đầu nguồn với đâu ra là 200m

- Em dự trù lám đường ống cuộn D64 toàn bộ chôn sâu >= 50cm 

---- Em xin hỏi liệu đường ống như vậy có chịu được áp xuất nước và lưu lượng nước về sử dụng được bao nhiêu ạ !!

Em xin cám ơn các bác nhiều !!!!!

Mong được trợ giúp ạ 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1 ngày dẫn nước ổn định được khoảng 230 m3 bạn nhé

có cách nào tính ko bạn, nếu muốn tăng lưu lượng tăng lên gấp đôi thì mình làm sao, sử dụng ống đầu nguồn lớn hơn tạo áp xuất đẩy nước đi được chứ nhỉ. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình vừa tính ra nếu bạn tăng cỡ ống lên 1 cấp thành D75 thì lưu lượng sẽ đạt khoảng 455 m3/ngày, gần đạt được gấp đôi rồi đấy

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình vừa tính ra nếu bạn tăng cỡ ống lên 1 cấp thành D75 thì lưu lượng sẽ đạt khoảng 455 m3/ngày, gần đạt được gấp đôi rồi đấy

cám ơn bạn rất nhiều, bạn có phần mềm tính hay tính tay vậy, cho mình xin cách làm với :D mình có tính được áp suất lên thành ống không nhỉ, để lựa chọn loại ống đạt chất lượng á . mong giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×