Tính toán tiết diện dây dẫn

Các bài được khuyến nghị

mình đang tính toán tiết diện dây dẫn vào trạm hạ thế máy biến áp cho một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Công suất sau trạm biến áp cụ thể như file đính kèm, chều dài của đoạn dây dự kiện là 50m(đoạn dây ừu lưới điện đi vào trạm biến áp). Rừng dúp mình với nhé. Có cách tính chi tiết thì tốt biết mấy. Dây cáp đi ngầm từ lưới điện vào TBA

http://www.cadviet.com/upfiles/2/bang_tinh_toan_phu_t_i.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mình đang tính toán tiết diện dây dẫn vào trạm hạ thế máy biến áp cho một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Công suất sau trạm biến áp cụ thể như file đính kèm, chều dài của đoạn dây dự kiện là 50m(đoạn dây ừu lưới điện đi vào trạm biến áp). Rừng dúp mình với nhé. Có cách tính chi tiết thì tốt biết mấy. Dây cáp đi ngầm từ lưới điện vào TBA

http://www.cadviet.com/upfiles/2/bang_tinh_toan_phu_t_i.rar

Cách tính toán và lựa chọn dây dẫn

Tính toán tiết diện dây dẫn khi đã biết công suất tiêu thụ là bài toán dễ nhất mọi thời đại:

1- Lựa chọn dây dẫn cho từng phần

+ Lựa chọn đọan dây ngoài trời

+ Lựa chọn đọan cáp điện kế

+ Lựa chọn dây cho từng nhánh và dây đến từng thiết bị tiêu thụ điện.

2- Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện

Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện là liệt kê và cộng lại tất cả trị số công suất của các thiết bị tiêu thụ điện nhằm xác định công suất tiêu thụ điện tổng.

Khi gặp các đơn vị công suất khác nhau thì quy đổi sang cùng một đơn vị như sau:

1kW = 1.000W

1HP = 750W

3-Lựa chọn dây dẫn cho từng phần

Đây là buớc cuối cùng tìm ra các cỡ dây cần phải dùng. Tùy theo công suất chịu tải của từng nhánh trong sơ đồ điện, người dùng có thể chọn nhiều loại dây, cỡ dây khác nhau.

Nếu quên các kiến thức đã học anh nên học lại cho ...béo!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nói dễ thì bác thử tính dùm em xem nào. em chi cần bác tính cho em đoạn dây khoảng 50m từ lưới điện vào TBA. Tổng cs phụ tải là (230KVA) phụ tải là nhà máy sx linh kiện điện tử

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×