Phương pháp nối ống HDPE và ống PVC ?

Các bài được khuyến nghị

Hi mình đang thiết kế đường ống cấp nước HDPE D140 dùng phương pháp nối hàn nhiệt nhưng đến phần đấu nối các ống nhánh PVC D34-D63 vào ống HDPE này thì không biết nối thế nào do chênh lệch giữa đường kính nhánh lấy nước của đai khởi thủy HDPE và ống nhựa PVC trong khi không thể nối joint do đường kính ống quá bé. Hi với lại mình cần bố trí van cổng BB trên tuyến ống D140 này mà trong catalogue lai không có van D140 hic... Bạn nào biết trả lời giúp mình nhé, tks.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

D34 Pvc -D63 HDPE có 2 cách:

- Bích D63 HDPE-Bich D63 Pvc-Giảm D63xD34 Pvc.

-Thứ 2 là nối ren D63 sau đó giảm.

D140 lắp van. loại này dùng van 2 đầu bích 125A (tương đương) D140 hoăc có thể dùng butterfly van.